07-04-2014، 11:38 PM
سلام
من می خوام یک سیستم تبرید جذبی آمونیاکی طراحی کنم که اواپراتورش تو دمای زیر صفر کار کنه.
دمای اواپراتور منفی 15 هستش.
دمای کندانسور هم مثبت 50 هستش.
حالا برفرض دمای ابزوربر رو 30 میزارم و دمای ژنراتور هم 100 درجه میزام.
می بینم که تو این دما و فشار معلوم ، درصد جرمی آمونیاک تو ابزوربر کمتر از ژنراتور میشه.در صورتی که باید درصد جرمی تو ژنراتور کمتر از ابزوربر باشه.
X ژنراتور 0.46 و x ابزوبر 0.42 میشه.
تو این حالت سیکل به هم میخوره و اصلا با عقل جور در نمیاد.
حالا سوالم اینه:
آیا تو طراحی سیکل باید این 4 تا دما طوری طراحی بشن که درصد جرمی ابزوربر بیشتر از ژنراتور در بیاد تا سیکل ممکن بشه و این قضیه یک نوع محدودیت برای ما ایجاد میکنه نمیتونیم هر دمایی رو برای اینها در نظر بگیریم؟؟؟
یا اینکه من دارم اشتباه می کنم؟؟