سوال دلیل استفاده نکردن از رادیاتورهای همرفت آزاد در سیستم سرمایش چیست؟
#11
(04-10-2015، 09:14 AM)hamidsg نوشته است:
(04-10-2015، 02:11 AM)ab.bb22 نوشته است: حر فتون بطور کلی درسته؛ اما مثال نقض هم براش هست. مثلا یخچال های خونگی عموما جابه جایی آزادن از طرفی بخار فن دار هم توی بازار  موجوده.
سوالتون رو این هفته از استادم میپرسم.
سلام دوست عزیز
توجه داشته باشید که در یخچال خانگی سیال ما متفاوته و ما در اواپراتور فشار رو از روی سیال بر میداریم و دمای نقطه انجماد سیال رو پایین میاریم در نتیجه اختلاف دمای مطلوب پیش میاد ولی در سیستم رادیاتور سیال ما آب هستش و ما نمیتونیم فشار آبو در رادیاتور کاهش بدیم و اگر دمای آب رو به زیر صفر برسونیم آب یخ میزنه و در کار سیستم اختلال ایجاد می کنه.
شما دارید سیکل تبریدو با یک انتقال حرارت ساده مقایسه می کنید.

(04-10-2015، 02:11 AM)ab.bb22 نوشته است: بخار فن دار هم توی بازار  موجوده.
منظور این قسمت از حرفتون رو متوجه نشدم.
موفق و پیروز باشید.

من فکر کردم؛ که مفهوم سوال شما اینه که، چرا در سیستم های سرمایش همیشه از فن استفاده میشه؛ ولی وسایل گرمایشی جابه جایی ازادن. در پاسخ هم دو مثال نقض اوردم و...



پاسخ


 سپاس شده توسط hamidsg ، vahid ، omg


پیام‌های داخل این موضوع
RE: دلیل استفاده نکردن از رادیاتورهای همرفت آزاد در سیستم سرمایش چیست؟ - توسط ab.bb22 - 04-10-2015، 05:48 PM

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 8 مهمان

فیلم های آموزشی مهندسی مکانیک - به زبان فارسی

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

آموزش پنیوماتیک آموزش نرم افزار Fluidsim آموزش ریخته گری با ProCast
آموزش کنترل صنعتی آموزش نرم افزار PDMS آموزش نرم افزار کامسول Comsol
آموزش شکل دادن فلزات آموزش نرم افزار Moldflow آموزش ماشین کاری با EdgeCAM
آموزش طراحی کنترل مقاوم آموزش Working Model آموزش پدیده انتقال در کامسول
آموزش حل معادلات دینامیکی آموزش نرم افزار LogoPress آموزش کنترل فعال با رویکرد فازی
آموزش تحلیل المان محدود آموزش‌های رایگان آموزش ریخته گری با ProCast