03-05-2015، 11:21 AM
(03-05-2015، 01:19 AM)ali_eng نوشته است: می دونید که بویلر انواع مختلفی داره و محاسبه Heating Surface بیشتر جنبه تجربی داره تا محاسباتی. سطح خارجی کل لوله های بویلر که توسط گازهای احتراق گرم میشند سطح حرارتی محسوب میشه که توسط فرمول outside Diameter x 3.14 (pi) x length x number of tubes محاسبه می شه.
دقت کنید سطح محاسبه شده از این روش برای محاسبه کل حرارت دریافتی توسط لوله ها مناسب نیست و خطای زیادی ایجاد میکنه. چون قسمت های مختلف بویلر فرایند انتقال گرما در اون متفاوته و لوله ها در هر بخش میتو نن شار ثابت، شار متغیر در نظر گرفته بشن که باید بویلر بخش به بخش تحلیل حرارتی بشه.
بله منظورتونو فهمیدم و به پاسخ سوالم رسیدم.خیلی متشکرم از لطفتون در پناه حق باشید.